发布于:2014-01-20 17:25:20
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
最近做了个砖混项目,地上7层带个半地下室、室内外高差0.9米,建筑高度=0.9+3×7=21.9,依据砌体规范第10.1.2注1、注2,嵌固条件好的半地下室高度从室外地面算起,室内外高差大于0.6时建筑高度限制可增加1米,故21.9<22满足规范。《砌体》GB50003-2011第10.1.2条文解释给出了嵌固条件好的半地下室应同时满足的四个条件(规范P179页)。实际工程中是否要按这四个条件做呢?混凝土的外墙甲方通常吃不消,也不知道审图现在是如何把握的,大家是怎么做的啊?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
杰克
沙发
审图要求外墙均用混凝土墙
2014-05-16 09:56:16
赞同0
-
舒展容颜
板凳
wcgttt 发表于 2014-1-23 09:00 三楼可以看抗规363页条文7.1.1-5,“室内外高差大于0.6m,虽然房屋总高度允许比表中数据增加不多于1.0m,实 …同意你的看法,刚做了一个项目,地下室外墙迫于甲方的要求还是用的37墙,等等看审图怎么提吧。。。
2014-01-27 17:32:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报