,而厂家的样本上写的变比是
。


0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 654 人订阅
阅读下一篇
销售接地电阻柜常见问题保定奥兰电气科技有限责任公司位于京津冀核心区域的保定市高新技术产业园区。本公司专注于电力系统自动化设备的研发、生产、销售。我公司与东北电力大学、华北电力大学等专业院校长期合作,不断为电力系统的各项需求提供最佳解决方案,同时培养造就了大批专业技术人才,形成雄厚的技术实力。稳定的性能是对电力设备最基本的要求之一,公司通过了国际质量体系认证,建立起了完善的质量管理体系,并在生产中严格执行各项国家及行业相关产品指标,从而使产品质量
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
cjxxsld
沙发
12楼的解释已经很清楚了
2014-03-01 08:52:01
赞同0
-
lxr127
板凳
既然是互感器,我们就从电磁式电压互感器的标准来说,对于额定二次电压,是按使用场合的实际情况来选择的。接到单相系统或接到三相系统线间的单相电压互感器和三相电压互感器的标准值为100V;供三相系统中相与地的单相电压互感器,其额定一次电压为某一数值除以根号3时,额定二次电压必须是100/根3,保证额定电压值 不变。用以产生剩余二次电压的绕组,其额定二次电压值为100/3V或100V。综合以上资料,两个电压比中,认为第二个写的更规范一些,写的是相对地电压。第二个问题,在低压电力系统中,大多用的是中性点不接点,所以这个不接地,这样剩余绕组电压是100/3V,三相绕组首尾相接,第一个首端与最后个末端的电压是100V。