具体情况描述:1、电缆沟底板是混凝土压面抹光,沟壁是24砖砌,壁面抹了2道防水砂浆。
2、电缆沟宽800,深1500。
3、沟内的有一半空间里面是放的高压电缆,且已经放好。
4、沟内渗水情况:沟壁与沟底的连接缝隙出渗水,渗水速度150mm/d。另,沟壁有些许渗水现象!!!
请教各位高手,如何能治标治本的解决这个渗水情况????
另:暂时项目部商议采取的方案是集水井液位降水,是否可行(还未实施)?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cooo-zengz
    cooo-zengz 沙发
    wind20031539 发表于 2014-1-22 13:18 请教下 聚氨酯的防水效果怎么样?聚氨酯的防水效果不错,但对吸附面要求较高,要求高平整度、干燥、无尖锐点、需要刚性保护层保护、、、等等,最要命是吸附面有水——哪怕是水汽都会起泡依你所讲现象,只能做建筑找坡汇集到一个集井再用潜水泵强排
    2014-01-25 15:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • wind20031539
    wind20031539 板凳
    cooo-zengz 发表于 2014-1-21 21:05 已经敷设好电缆就没什么好想了,就做坡度汇集水后压力强排请教下 聚氨酯的防水效果怎么样?
    2014-01-22 13:18:22