土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 增加变压器,高压侧电缆选型

增加变压器,高压侧电缆选型

发布于:2014-01-20 10:37:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

现在: 10kv进线,90平方的,变压器是630kva
计划:增加一个1250kva的变压器,用同一根进线是否可以,90平方的够不够?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    认真学习共同进步
    2014-01-28 11:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “10kv进线,90平方的,变压器是630kva
    计划:增加一个1250kva的变压器,用同一根进线是否可以,90平方的够不够?”

    电缆长度没有比630的长就可以,因为载流量是够了,主要是“末端电缆短路电流能使过流保护动作”的可以。
    2014-01-21 12:58:21

    回复 举报