土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变专业案例12年下午22题主变过电流保护的灵敏度校验

发输变专业案例12年下午22题主变过电流保护的灵敏度校验

发布于:2014-01-20 01:58:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 westinghouse2013 于 2014-1-20 10:19 编辑

某电网企业110kV变电站,两路电源进线,两路负荷出线(电缆线路),进出线对端均为系统内变电站,四台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线,一路出线,两台主变;主变高压侧套管CT变比为3000/1A,其余110kV CT变比均为1200/1A,110kV三相短路电流最大运行方式下为18kA,最小运行方式下为16kA,10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA。110kV母线分段断路器装设自动投入装置,当一条电源线路故障,断路器跳开后,分段断路器自动投入。
假设已知主变高压侧装设单套三相过电流保护继电器动作电流为1A,请校验该保护的灵敏系数为下列:
(A)1.58 (B)6.34 (C)13.33 (D)15

——————————————————————————————————
校验该过电流保护灵敏度系数的电流应为:最小运行方式下,变压器低压侧引出线处两相短路电流时流过保护安装点的短路电流。
题目已知了10kV侧最小运行方式下的三相短路电流,但以此并不能算出来此时高压侧流过的故障电流。因为变压器低压侧两相短路时,流过高压侧的故障电流的大小和变压器的联接组别以及高低压侧的相位偏移有关。变压器若为Y/d11,那么高压侧故障电流最大相的电流值为23kA×10.5/110,此时灵敏度为1.83
本题并未给出变压器的联接组别,该如何考虑?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • frankapdl
    frankapdl 沙发
    看图5和6,也可理解为乘以0.866
    2014-08-04 21:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • frankapdl
    frankapdl 板凳
    一次手册说t=0和短路点很远时的两相短路电流可简化为0.866.并没有说组别和相位移动的约束。供参考
    2014-08-04 21:05:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014年注册电气(供配电)61本规范的重要性排名哪位高人有统计过么

类似于真题出现几率的那种3到5星级 标注。

回帖成功

经验值 +10