LED指示灯未通电而发光的原因

发布于:2014-01-19 21:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 醉卧沙场君莫笑
    三相不平衡或者线路感应
    2014-02-09 13:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • realz
    realz 板凳
    N线带电,应该是“零点漂移”,led灯亮,可能是感应电或者线路接线问题(我猜~~~~)
    2014-02-09 12:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多