土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区部分户内暖气不热,可怎么办啊??愁死我了!!

小区部分户内暖气不热,可怎么办啊??愁死我了!!

发布于:2014-01-19 11:50:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好,小区暖气部分户内暖气片不热,暖气为同程式布局,钢铝复合散热器,采取市政集中供热,地点位于内蒙古鄂尔多斯市。具体情况如下:

入冬后,反映暖气不热的住户室内暖气片存在:1、前段跟末端暖气片热,中间不热;2、暖气片上边热,下边不热;3、部分暖气片半边热,半边不热。

目前采取的措施:1、对小区内管网进行了热平衡调节,有了一定的效果;2、找多家设计院对管网及换热机组负荷进行了计算,没有问题。


存在问题:通过热平衡调节,暖气片不热的问题已经有了很大的改善,但是还是部分住户室内存在暖气片上边热,下边不热的现象,室温低于18度。


换热站基本情况:

1、小区采用分区采暖,1-11层为低区,11层以上为高区。
2、低区建组平米约11万平米,由一台换热机组供热(机组效能已校核,能满足11万平米)。
3、室内暖气片散热量按照供水80度,回水60度计算。但实际换热站供水温度平均60度,回水平均50度。


请教问题:对于供热温度正与供热公司交涉;我想问一下,暖气片上边不热下边热应该是流量不够,如何提高流量呢??

后附小区供热平面图(66#、67#、73#)为供热效果不好的。目前经管网调平,67#、73#已明显好转,66#还是不太好。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • zgs1963111111
    zgs1963111111 沙发
    测压力还需测流量,或再回水流出处打开供暖试一下
    2014-03-01 04:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • 长久
    长久 板凳
    不错不错,感谢楼主分享。
    2014-02-26 17:30:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖管道嗡嗡响,各种办法都想了就是解决不了,心中很苦恼

家进户水暖管道嗡嗡响,请大家帮忙找原因,气排了,主井管道内的设施都找了一遍,就是问题不解决。附图请大家帮忙。是不是进户主管道与地暖管道产生共振?