今天遇到一个问题,一台潜水泵一启动就直接跳闸,带短路器量相间的时候发现B相断相,打开电机接线盒时发现里面渗满了水,可是量对地的时候却显示正常 从新更换电缆后电机可以正常运行,不知道为什么接线盒内浸满了水 却没有对地短路 请高手指点一下 谢谢