土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正泰变频器的问题 请高手指点一下 谢谢

正泰变频器的问题 请高手指点一下 谢谢

发布于:2014-01-19 00:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yangwenbin8519
    waitinhope 发表于 2014-1-19 00:26 变频器和荷载应该对应的呀,为什么用65%呢?这个我是根据正泰变频器给定的过载计算公式算的啊
    2014-01-19 08:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • yangwenbin8519
    waitinhope 发表于 2014-1-19 00:26 变频器和荷载应该对应的呀,为什么用65%呢?这个我是根据正泰变频器给定的过载公式计算的啊 负载最大电流/变频器额定电流乘以100%
    2014-01-19 08:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵的问题想请教一下

今天遇到一个问题,一台潜水泵一启动就直接跳闸,带短路器量相间的时候发现B相断相,打开电机接线盒时发现里面渗满了水,可是量对地的时候却显示正常 从新更换电缆后电机可以正常运行,不知道为什么接线盒内浸满了水 却没有对地短路 请高手指点一下 谢谢