土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调缺氟后连接管是否会结霜?

空调缺氟后连接管是否会结霜?

发布于:2014-01-18 13:33:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑

如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。
缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统少氟的程度!有可能会结到粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3等等。
结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,最终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管表面,这就是制冷剂物理变化的现象过程。当压力过低,也就是系统缺氟过多时,粗管可能结不起霜,因为此时蒸发量小,蒸发后的低温蒸汽的过热度较大。只有在3~4公斤表压之间时粗管结霜的可能性最大。当然,连接管必须要有良好的保温;不能是加长管;也不能是空调外机完全暴露在炎热下;在气温很炎热的情况下实现粗管结霜。气温越低时,结霜现象越容易体现。
此外还有内机蒸发器脏,风量不足,滤网堵塞,连接管过分扭折等,也会造成粗连接管结霜。系统制冷剂过多过剩时,只会造成系统的压力过高,压力提升,对应的温度也提升,所以压力和温度高反而结不了霜。如同低压超过5公斤表压时,出风温度反而升高了。
其实只要一试就清楚了,把低压压力人为降至3~4公斤表压之间,开机一段时间,就会出现细管先结霜,粗管后结霜的现象。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发
    谢谢老师!!!
    2016-11-21 08:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • wshgdxalllgh
    wshgdxalllgh 板凳
    有学习到!
    2014-02-27 22:09:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷状态下良好,为什么制热状态下就感觉差呢? ...

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:37 编辑 之一:人体对温度感觉上的影响 空调制热没有制冷好,这是客观存在的。同样一台空调,夏天制冷状况很好,感觉很满意,可到了冬季制热,感觉就没有夏季那么满意了。 人体的正常体温都在36~37度,外界温度比体温高时,才会感觉得热,温度越高,感觉越热。冷天制热需要空调温度高于人体温度才会有热的感觉,而且需要比人体温度的温差越大才感觉越热,这就需要空调制热的出风温度远高于人体温度,否则感觉就不满意,总觉得不热。就像洗澡的水温一样,如果把冬季用的水温用在夏季洗澡,人会感觉得烫,受不了。夏天制冷就不一样了,只要比人体温度低,就会感觉到凉,与体温温差越大,越感觉凉。制冷的出风温度一般在10~15度,与人体的体温温差是26~21度左右,只要空调的出风温度低于此温差,人体就会感觉舒适。