土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷装置中几种压力继电器的控制原理

制冷装置中几种压力继电器的控制原理

发布于:2014-01-18 13:14:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高压继电器,也称排气压力控制器。是控制该系统高压压力的,即在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或者其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值(系统允许的最高压力)时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统。高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关,一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右。
低压继电器,也称吸气压力控制器。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞及忘开阀门,或者热负荷过低,及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。低压控制器的调定值一般都是通用的,即--0.1~--0.55MPa左右。
油压继电器,也称压差控制器,即吸气压力与油压的压力差。按压缩机的性能调定,如压缩机没有卸载装置(能量调节)机构的,油压一般比吸气压力高0.1MPa;如压缩机有卸载装置(能量调节)机构的,油压一般比吸气压力高0.15~0.3MPa。比吸气压力高出的部分即为差值,也就是压差控制器的调定值。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 小花81260669
    "高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关,一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右。"老师:这个我一直按安全阀的起跳压力低0.1~0.2MPa左右来调定,行不行呀?
    另外我见过的都是高低压做在一起的,高低压分开的控制器估计很少,我没见过
    另外现在压差供油的机器越来越多了,油压略低于排压
    2017-06-09 21:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1453862541939
    学习了,谢谢分享
    2016-01-28 08:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统气液分离器的分离原理及特点

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:03 编辑 气液分离器采用的分离结构很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、重力沉降的优缺点优点:1)设计简单。2)设备制作简单。3)阻力小。缺点:1)分离效率最低。2)设备体积庞大。3)占用空间多。3、改进重力沉降的改进方法:1)设置内件,加入其它的分离方法。2)扩大体积。

回帖成功

经验值 +10