土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷装置中的不凝性气体如何辨别?怎样排放?

制冷装置中的不凝性气体如何辨别?怎样排放?

发布于:2014-01-18 13:07:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:09 编辑

可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。
如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。
这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wqj13419801972
    值得已学,谢谢分享
    2014-03-20 08:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    xiaohua185 发表于 2014-1-21 18:50 按版主的指导温习了这本81年的书,感觉这类问答形式的书讲得都不深透,不过虽然浅显也都是对的。但是版主 …图文并茂,值得赞扬,谢谢分享!
    2014-02-16 15:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注参考

冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空(-0.1MPa,760mmHg)度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。 注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。

回帖成功

经验值 +10