土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注参考

小型冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注参考

发布于:2014-01-18 13:03:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空( -0.1MPa 760mmHg )度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。
注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。

一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低
5~8 度)的对应压力时为准。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-06-01 22:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    xjm1343314052 发表于 2014-4-24 08:47 谢谢老师,没有这样试过,感觉还是不对。如果在运行的机组,关闭高压截止阀,会怎么样呢?是不是一个道理 …运行中的机组,应该是指系统在负荷状态下,我前面已经说过了,是指在常压下,抽真空是在什么状态下?我还说了如果在排气阀完全关闭,没有其它排气口时会是什么状态。你说会怎么样?
    2014-04-24 09:57:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热力膨胀阀的使用与调整

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑 膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。 膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。

回帖成功

经验值 +10