土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆线绝缘阻值大于 0.5MΩ问题

关于电缆线绝缘阻值大于 0.5MΩ问题

发布于:2014-01-18 11:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,关于电气验收规范中有这么一条:18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 0.5MΩ。 我觉得是不是太小了啊!他这个规定是有单位的吗?比如 0.5MΩ /m?还是怎么样?因为现场230米的电缆我的实际值都达到了500MΩ 。

请哪位前辈解释下!谢谢!


  • 加菲猫
    加菲猫 沙发
    绝缘电阻值必须大于 0.5MΩ,是保证安全的最低绝缘电阻值。:lol无其他单位
    500MΩ 很好:)
    2014-01-18 13:21:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。