土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二楼反水求高手赐教

二楼反水求高手赐教

发布于:2014-01-17 22:49:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
楼房一楼的下水管道是独立的, 而二楼的下水管道是和二楼以上的所有住户连在一起的,那么说住在二楼,每隔一段时间住在二楼的人都要忍受下水管道传上来的废气,而且会发出反水的声音,太可怕了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toumingweixiao000
    个人觉得这种担心是多余的,正规设计院按规范设计并经过审图的话,不太会出现这样的问题的。各排水点应该都会有存水弯,或者器具自带存水弯,系统也应该会有通气管的。
    2014-01-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • 南海有鱼
    南海有鱼 板凳
    一层的出户管做的有问题,管径不够?是否有立管偏置?等等,再者,你的卫生洁具的存水弯水封深度是否大于50mm?原因很多,是否查看过管道堵塞情况?
    2014-01-18 08:49:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场的卫生间不能设通气管怎么办?

一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(

回帖成功

经验值 +10