手头一个工程,框筒结构。嵌固端为地下室顶板。计算书显示,地上一层Y向框架柱分配的地震力百分比为7.5,X向大于10%了。
此时,有点不明白的是,当框架柱按2、3款调整后,核心筒墙体地震剪力需不需要增大1.1倍,如果增大,是仅地上一层增大,还是所有层都增大。
墙体的构造措施又要不要提高一级采用?如果需要提高,是仅地上一层提高,还是所有层都提高。
希望各位不吝赐教,多多指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • panney888
    panney888 沙发
    ccd1612 发表于 2014-1-19 15:26 9.1.11.2条说的是框架部分太弱,起不到第二道防线,故要加强剪力墙部分。恩,这个倒是理解。但是理解不了的是只加强框架不够的层,还是所有层的剪力墙都加强
    2014-01-20 12:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • ccd1612
    ccd1612 板凳
    9.1.11.2条说的是框架部分太弱,起不到第二道防线,故要加强剪力墙部分。