自力式流量平衡阀是“鸡肋”坛子中有许多关于水力平衡的文章,仗着自己十四年的水力平衡调试经验,说一句,自力式流量平衡阀是“鸡肋”。首先在传统的系统中,水力平衡是指阻力平衡,因此可以应用手动阀门进行调试,当然最好是手动平衡阀或调节阀,调整容易一些,一般的闸板阀、截至阀也可以(我都调过),蝶阀要带减速器的,否则没法调。阻力平衡了,系统就平衡了,而且调整一次就可以。有人说:加面积怎么办?个人认为如果加的少,对平衡影响很少,可以不考虑,如果加的多了就应该重新调节。调整好以后就不需要调了,所以自力式流量平衡阀只是适合于懒得调试的人,一般根本没用,而且“没有免费的午餐”,所谓的“自力式”并不是真正的自力式,他要消耗一定的能量的,这个能量的提供者,就是循环水泵。想一想,为了一时的省事,增加了常年的运行成本,得不偿失。