电气工程
\
成套电气设备
\
浪涌保护器的地线有防雷的强条要求吗?
浪涌保护器的地线有防雷的强条要求吗?
公司做了一个家属楼的配电箱项目。
结果防雷验收意见中一条,
浪涌保护器的地线不符合防雷规范要求。
40KA的要求地线用10平方毫米的双色铜线 ,
100KA的要求地线要求用16平方毫米的双色铜线,
我想请教一下,这些要求有强条吗?
发布于
2014-01-17 12:49:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xkccyc
应该按照雷规的计算公式,计算,电流取最大值s=I/8
2016-04-22 10:48:22
来自 PC
评论
举报
czdqsbjs
标准里有明确的规定
2014-03-19 15:39:19
来自 PC
评论
举报