土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重点设防类建筑的抗震设防要求的疑惑

重点设防类建筑的抗震设防要求的疑惑

发布于:2014-01-17 10:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于学校类的重点设防建筑,很多地方要求抗震设防要求提高一度;在抗震设防分类标准中重点设防建筑的抗震措施提高一度,而地震作用按照本地区的设防烈度计算;那么以6度为例,在satwe参数设置时,设防烈度应该填6度还是7度呢?以及下面的结构构件等级和构造措施是否提高,大家都是怎么理解的呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zzk872040087
    zzk872040087 沙发
    tianzhu 发表于 2014-1-17 11:46 设防烈度应该填6度。结构构件等级和构造措施按7度查规范的抗震等级填上。抗震构造措施是按照框架的抗震等级确定,还是设防烈度确定呢?如果抗震等级按照提高之后确定,是不是抗震构造措施不用提高了呢?
    2014-01-23 09:11:23

    回复 举报
    赞同1
  • 药不能停
    药不能停 板凳
    设防烈度应该填6度。抗震等级按7度查规范
    2017-10-10 15:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某大院出产的高层建筑结构电气全套图纸

某大院出产的高层建筑结构电气全套图纸,还别说,看了之后还真不错,不愧是大院出产啊!拿来免费分享给大家!

回帖成功

经验值 +10