菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 QQ图片20140117091656.jpg
如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;

通过查阅资料,一般流行的方法可能有下面几种:
1.省事的,都不按错层建模,正常输入荷载,修改边界条件,再取出错层用小软件复核一下,感觉这种也只适合错层板不多的情况,不然复核工作量也挺大。
2.对于那种错层面积较大的,比如一层又两种标高相差小于一米,可以用平均值建模。大于1m,分标高严格按照标准层建模,类似原来一个标准层可能就变成了两三个标准层,建模工作量加大 。
当然最后还有一大堆梁板柱加强措施,比如板厚加大,双层双向配筋,配筋率0.25%,墙柱截面控制,抗震等级提高,箍筋加密等等

贴上朱总关于错层建模的看法
psb.jpg

贴上 《pkpm从入门到精通》
psb (1).jpg

贴上 错层加强措施(此处是旧规范,新规范也在10.4.4)
psb (2).jpg



ps:有网友反映不按标准层建模配筋又有问题,不知道整体指标不对的话计算有否也有问题呢