求教建筑结构大神解释安全出口问题直接上图。原建筑18层一类高层。 一楼为商业服务网点。因为层高较高 小业主浇了层楼板 成了两层 ,让我帮忙把消防过了 。一楼设了两个安全出口。用来营业不带娱乐功能的咖啡馆。。两层总计不到200平米(一层100平米不到)。 原结构消防喷淋报警样样有,室内消防设施可以不考虑(已设没问题) 就是报送消防队装修备案审图的时候 参谋让我再加个楼梯。说是二楼到一楼一个楼梯不够 。。二楼唯一的一个包房门到一楼的疏散口不到15米。 2楼任意一点到一楼的疏散口距离也没到30米。 我查了规范 这个应该疏散距离和规格符合设一个疏散楼梯的要求啊。。 建筑消防 特别是安全出口这块不咋熟悉 。。查了高层和建筑防火规范 都是看的一知半解。。。就是想问下这个为啥二楼还要加个楼梯或者是二楼室外开个疏散梯子(最主要是那承重墙不敢乱开门)。。。。专门跑到建筑帖子求教,,求大神讲解,,,,