土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 三管相交管桁架隐蔽焊缝是否需要焊接
如题,三管相交管桁架隐蔽焊缝是否需要焊接?若无法焊接,节点该如何处理?请高手指点。

全部回答(2 )

  • abc4417
    路過,學習了,可參考看看。
    2014-01-17 10:21:17 来自 PC 评论 举报
  • zyf21204
    看设计要求,设计要求隐蔽焊缝需要焊接的,就必须进行焊接,注意安装顺序和焊接顺序。我们也遇到过,无法焊接的地方把管子现场割开,等隐蔽焊缝焊完,再补上焊接。对于辅助桁架、次桁架这类承重要求不高的可以不焊(原则上最还还是跟设计要求走)。