TN-C-S进线,在电源进线箱处PEN线被分为PE线和N线 做法(有驳于王厚余先生)

发布于:2014-01-16 16:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑

“建筑物电气装置600问” 7.3章节
此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论
此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)

原图:PEN线在这里如何划分您看的出来吗?



重复接地(PE排做人工接地极):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接


总等电位(利用地面钢筋网):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    tq02vf4 发表于 2014-2-2 19:35 楼上的你懂回路吗?你懂绝缘体与导体吗?你懂费恩蔓理论吗?你懂电机学吗?。。。。。。我问你手余地能够等 …你神经错乱了吧??????!!!!!!
    2015-06-03 10:09:03

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    fitman 发表于 2014-1-25 10:24 楼主在接地和等电位上的理解看来还没到位。1、王老图中的点画线就是等电位连接的示意,没必要一定要画出个 …如果设计时知到是PEN引入,并为三极开关的话,这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,由此减少两个跨接点,这比讨论先接入PE还是先接入N排更实在可靠。———-高见!!!但往往有设计图纸的甲方都没有懂行的电气人员!!!没人进行沟通、确认的话,盘柜厂家自然不会多事!!!毕竟多一事不如少一事!!!