各位前辈,一个180人的小区的化粪池应该设置多大型号的,由于我手里现在没图集,希望给以准确的型号及图集名称。谢谢!十万火急!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
wlg008
沙发
受用,我以前也搞过消防,总觉得不管是监理还是甲方对规范要求都很严格,但必竟是消防是要通过消防局的,马虎不得,我想生活给水的确也没必要规定的太死,什么都规定好了,还要设计干什么!!!
2005-01-03 01:00:03
赞同0
-
apan1981
板凳
卫生间有4个延时自闭冲洗阀大便器,大便器给水管管径为DN32肯定是小了,至少要放到de50,采用de63更好一些。一般埋地敷设不宜大于25mm,象这种情况可敷设在墙里面完全是没问题的,有时候实际做法和规范条文是有些出入的。
2005-01-02 15:56:02
赞同0
加载更多回复 举报
DN25水表带DN50肯定不合适的,可能是设计时标注错了。
回复 举报