各位大师,请教个问题,我设计一台1000kVA的变压器,高压柜中使用断路器配微机保护,但我没有配直流电源,不知道有问题没有,求指教。从其他处咨询说微机保护必须使用直流电源,这种说法是否得当。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
“把主变低后备的负序电压闭锁和低电压闭锁退了”!
2014-01-19 18:07:19
赞同0
-
gogo88
板凳
lingxuct 发表于 2014-1-17 16:25 “17时20分变电工在就地端合两次601#开关柜失败,报出故障“复压过流”。17时30分决定再次投送601#开关柜, …谢谢区管这么耐心601合闸不成功是复压过流闭锁,母联合,602是分的。当时我们公司因为节省装机容量费,其实是一台变压器带双回,所以母联一直是合的。中间有十分钟是因为我们规程规定三次合闸不成功以后变电工不在操作,等待主管到现场。我们自己分析原因是主变的保护整定有问题,事后我们把主变低后备的负序电压闭锁和低电压闭锁退了。
2014-01-17 17:59:17
赞同0
加载更多低电压信号取自6KV母线PT?