一35kv变电所事故现场

发布于:2014-01-16 11:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天下午我们公司35KV变电所PT-40.5(K61)/2计量柜中的电压互感器烧毁,弧光短路造成二段进线开关断开,操作工送一段没送出去(故障见图5),向大家请教一下为什么送一段时显示复压过流?复压过流是由什么原因造成的? IMG_0901.JPG IMG_0902.JPG IMG_0904.JPG IMG_0907.JPG IMG_0910.JPG

IMG_0901.JPG


IMG_0902.JPG


IMG_0903.JPG


IMG_0904.JPG


IMG_0905.JPG


IMG_0907.JPG


IMG_0910.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “把主变低后备的负序电压闭锁和低电压闭锁退了”!

    低电压信号取自6KV母线PT?
    2014-01-19 18:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • gogo88
    gogo88 板凳
    lingxuct 发表于 2014-1-17 16:25 “17时20分变电工在就地端合两次601#开关柜失败,报出故障“复压过流”。17时30分决定再次投送601#开关柜, …谢谢区管这么耐心601合闸不成功是复压过流闭锁,母联合,602是分的。当时我们公司因为节省装机容量费,其实是一台变压器带双回,所以母联一直是合的。中间有十分钟是因为我们规程规定三次合闸不成功以后变电工不在操作,等待主管到现场。我们自己分析原因是主变的保护整定有问题,事后我们把主变低后备的负序电压闭锁和低电压闭锁退了。