土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【急】超过32层的剪刀楼梯的送风系统怎么分层

【急】超过32层的剪刀楼梯的送风系统怎么分层

发布于:2014-01-16 09:40:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规上说的超过32层的高层建筑送风系统应分段,是不是不管什么楼梯都要分段?

剪刀楼梯送风系统独立分段要怎么分?每个风井都要分两段么,风量怎么取?都按负担小于20层的16000-20000【合用前室也送风的情况】其中一部楼梯下到地下室的,风量叠加的话两台风机风量就不一样了吧。

还有一种情况,规范中说的超过32层,包括地下室么?如果是地下有一层,地上有32层的算不算超过?

捉急等。。。。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a_180754854
    a_180754854 沙发
    sssjjw 发表于 2014-1-16 11:19 1、对的2、不知道你手里有没有红宝书,在上册P1220页有专门提到地上地下共用加压送风系统的问题,请仔细研 …哦好的!谢谢
    2014-01-16 17:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    1、对的
    2、不知道你手里有没有红宝书,在上册P1220页有专门提到地上地下共用加压送风系统的问题,请仔细研读,即可解答疑问。