供配电技术
\
配电箱的容量是如何确定的?
配电箱的容量是如何确定的?
大家好,配电箱的容量是如何确定的?
比如下面的电源箱为什么确定是90KW?
发布于
2004-11-24 09:50:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jrxujq
Kx=0.6,K∑=0.9
2004-11-24 12:00:24
来自 PC
评论
举报
liu-eerl
同意楼上的说法,应该是168KW才对啊,要不然90KW应该是计算电流,这么需用系数就是0.53。计算电流为161A(由COS·=0.85)。另外分支BV线似乎小了点,BV-50的线查手册应穿管为63,不知你的后面回路是接什么设备的?
2004-11-24 11:34:24
来自 PC
评论
举报