土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱的容量是如何确定的?
大家好,配电箱的容量是如何确定的?
比如下面的电源箱为什么确定是90KW?


200411241101260436356.jpg

全部回答(5 )

  • jrxujq
    Kx=0.6,K∑=0.9
    2004-11-24 12:00:24 来自 PC 评论 举报
  • liu-eerl
    同意楼上的说法,应该是168KW才对啊,要不然90KW应该是计算电流,这么需用系数就是0.53。计算电流为161A(由COS·=0.85)。另外分支BV线似乎小了点,BV-50的线查手册应穿管为63,不知你的后面回路是接什么设备的?
    2004-11-24 11:34:24 来自 PC 评论 举报