土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,此变压器可否继续运行??

求助,此变压器可否继续运行??

发布于:2014-01-15 14:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场有一台10KV,200KVA油浸变压器,由于低压电缆故障,导致低压侧开关跳闸(非漏电跳闸),从此后变压器运行声音增大。停掉其他负荷,使变压器空载,声音没有变化仍然很大,经检查,变压器温度没有上升,低压各相线电压和相电压平衡。据判断可能是低压侧短路电流导致变压器绕组或铁芯松动导致声音变大,请问在此情况下,变压器还能继续运行使用吗?运行中有没有其他隐患呢?请哪位前辈给予帮助解答?谢谢了。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    重新买一台,200KVA的,没几个钱。
    2014-01-16 15:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    weikkf 发表于 2014-1-16 13:36 赞同楼主的意见,询问了ABB变压器厂的技术人员,也是这个建议。谢谢!呵呵,不是赞同“楼主”吧,是楼上吧?哈哈^_^。ABB在国内有几家吧,中山有一家我较熟。
    2014-01-16 15:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变高压室高压柜的设置问题

箱变高压室产品资料很多都是进线柜+计量柜+出线柜,但看到很多图里面高压侧就一个进线柜,这是怎么回事,有没有一个标准对这一块的设置?个人理解“进线柜+计量柜+出线柜”都是设置了的,只是进线柜设在了开闭所或者其他地方,而在箱变高压室就设了一个进线柜,不知道这种理解对不对?

回帖成功

经验值 +10