土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助!此变压器可否继续运行??

求助!此变压器可否继续运行??

发布于:2014-01-15 13:59:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现场有一台10KV,200KVA油浸变压器,由于低压电缆故障,导致低压侧开关跳闸(非漏电跳闸),从此后变压器运行声音增大。停掉其他负荷,使变压器空载,声音没有变化仍然很大,经检查,变压器温度没有上升,低压各相线电压和相电压平衡。据判断可能是低压侧短路电流导致变压器绕组或铁芯松动导致声音变大,请问在此情况下,变压器还能继续运行使用吗?运行中有没有其他隐患呢?请哪位前辈给予帮助解答?谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主分析不错,是由于负荷短路的大电流,产生的电动力,使变压器内部绕组固定垫块脱落或松动,严重时铁芯也有可能错位,造成运行中(因电磁力振动)声音变大。

    声音变大,说明绕组或铁芯的振动幅度增大,绕组易磨损外层经营组织。故需要检修,因是油变,变压器油的阻尼作用能减轻摩擦力,不是十分严重的话,宜联系厂家,准备给负荷供电的电源(或借用一台变压器替换)后,停电拆出变压器,送厂家大修。

    如果严重(声音非常大)时,应立即停用变压器(时间一长,绕组损伤太多时,换绕组的费用会很大),送厂家大修。
    2014-01-17 13:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • xintgzl
    xintgzl 板凳


    互相学习共同进步
    2014-01-17 12:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室及变压器消防要求

请教高人35KV(容量6300KVA)独立油浸变压器及其配电室是否需要安装自动灭火系统?依据哪条规范?

回帖成功

经验值 +10