土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 万级实验室局部百级使用什么系统比较好?

万级实验室局部百级使用什么系统比较好?

发布于:2014-01-15 09:24:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
图片中的实验室整体需达到万级,三个有斜杠填充的区域需要做局部百级,甲方不要用超净工作台,而且造价上也不能太高。限制比较多,所以很头痛的个事。首先想的是组空然后做层流,可以达到要求但造价太高而且感觉可浪费啊。再就是房间用小系统达到万级比较简单,然后几个局部百级想弄自循环系统这样也可以减少给净化空调带来的负担。做自循环方法我想了几种,最直接的就是安装净化屏,几乎没有工程费而且美观效果也好,但那玩意儿也可贵啊,估计甲方也难接受。或者是用高效或FFU做一个类似小的层流罩的东西,然后在墙角做个回风立柱让他自循环。这个成本不算高也不是很难做方便控制,但领导说尽量不要这样弄具体原因没有说。所以在这想请教下大虾门,我以上说的是不是有什么不对的地方希望能帮忙指出来,再就是这种局部百级有好的方法就指教下小弟,小弟将十万分感激:hug:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zwbaojia
    zwbaojia 沙发
    FFU+干盘管
    2014-02-19 13:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • a86386395a
    a86386395a 板凳
    吊顶满布FFU 百级区域做亚克力隔间。
    2014-02-17 11:00:17

    回复 举报
    赞同0