土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑防火排烟设计规范的一些见解

高层建筑防火排烟设计规范的一些见解

发布于:2014-01-14 21:29:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自然排烟
2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
(1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2
(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2
(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%
(4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
(5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。
2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

以上均为本人转载,了解更多信息,欢迎关注暖通空调公众号:HAVC01

  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    路过,学习了
    2014-01-15 07:01:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯前室孔洞不封堵影响的系列问题有哪些?

电梯前室的线槽和给水管穿墙处有孔洞,现在出现两个问题,一是谁来封堵的问题,土建和安装都在扯皮;二是如果不封堵会有什么后果呢,问题大不大?

回帖成功

经验值 +10