地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?
若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • chinazfb
    chinazfb 沙发
    暖通 通风工程、通风管道工程上海质富环保科技有限公司有专业的团队为您预算报价、施工、安装服务热线:5九九4九870或QQ:三1三7三4866
    2014-02-12 16:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • 心多多的滋味
    一个防火分区设置一套补风,风量按照两个防烟分区排风量的80%的总和~也可以分别设置。。。不过我一般是做一套。。因为建筑专业不会给你留那么多风井,电气专业有时也嫌麻烦,多台风机要控制。。。