地暖不热怎么解决???

发布于:2014-01-14 17:06:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑

问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?
1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。
2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!


20140114.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • liwanai
    liwanai 沙发
    学习了,谢谢!
    2015-05-07 17:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • bsb2006
    bsb2006 板凳
    碧海丹心 发表于 2014-2-4 18:16 不应该做成同程的下供上回,应该改成异程下供下回式,才能消除水力垂直失调。可以考虑吧回水改在主管道上 …可能是系统末端吧!立管同程式效果应该很好。