土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热怎么解决???

地暖不热怎么解决???

发布于:2014-01-14 17:06:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑

问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?
1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。
2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!


20140114.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • liwanai
    liwanai 沙发
    学习了,谢谢!
    2015-05-07 17:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • bsb2006
    bsb2006 板凳
    碧海丹心 发表于 2014-2-4 18:16 不应该做成同程的下供上回,应该改成异程下供下回式,才能消除水力垂直失调。可以考虑吧回水改在主管道上 …可能是系统末端吧!立管同程式效果应该很好。
    2014-02-06 11:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些暖通工程上的通病,大家有犯过吗?

暖通工程上难免有些毛病,下面我总结了一些容易犯的通病,大家来看看,你有没有犯过呢?犯过的话那么下次要注意起来了,没犯过的话就警戒自己一下哇保温不到位,结露滴水保温不到位,结露滴水保温不到位,结露滴水保温不到位,结露滴水保温不到位,结露滴水保温不到位,结露滴水不锈钢管焊缝地下室柱排通顺电化学腐蚀保温整洁、到位风机、风管错位风机、风管连接不可靠风口污染管道布置紧凑,排水管固定不合理焊缝问题

回帖成功

经验值 +10