未命名.png One: 卫浴间等电位详细介绍

一、住宅卫浴间应配等电位
根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。


二、安全卫浴间等电位的概念
1.jpg

等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。

三、等电位能防御雷击感应电
2.jpg
雷雨天气,建筑物遭受雷击,楼内所有金属物体都会产生感应电,尤其是卫生间里的下水管、暖气管。这时在卫生间里洗澡,万一触碰金属物体就会被感应电袭击。如果有了等电位,遭受感应电袭击的概率就会大大降低。

四、等电位需由业主请人安装
3.jpg
等电位装置通常由开发商预留,但是需要专业师傅安装,包括配套设施可能需要业主另外购买。在电气设备普遍进入卫浴的今天,安装等电位可是关乎生命安全的一份保障,新居业主们应该主动向专业装修工咨询。

未命名.png Two 卫浴等电位的常见误区
等电位安装施工比较专业,需要由有经验的电工负责。而业主如果事先了解了相关的知识,能够尽量减少施工误区,降低家居安全威胁。


误区一:任何卫浴间无需做局部等电位联结
不少人认为卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以金属器具无须做局部等电位联结。
4.jpg
正解 :局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。等电位的作用是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。而地线的作用是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。一个是保证电压较小,一个是保证电流较小。


误区二:只要是卫浴就得做局部等电位
人体洗浴时人体阻抗会降低,在卫浴间特备容易触电。如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可根据情况决定是否做局部等电位。

误区三:局部等电位会导致电击事故
局部等电位会将外界的高电压引入室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全。5.jpg
正解 :只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,无需将电位引入接地装置。局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,只要能将卫浴间贯通成一个等电位体,即使外界有高电压,人在卫浴内触碰不到外界高电压导体,也是安全的。

误区四:用其他测量仪代替等电位测试仪
由于目前市面上的等电位测试仪较少,测量工作中经常遇到用接地电阻测量仪、万用表等来代替。
6.jpg
正解 :用除了等电位专用测试仪以外的测量仪器都是错误的。绝缘电阻测试仪虽能测试其导通性,但测量低于3Ω的等电位的电阻则不行。万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。为了防止安全隐患,必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。

未命名.png Three: 重视细节 等电位施工及验收规范

了解了卫浴间等电位的重要性以及关于等电位的一些认识误区,下面我们来看看卫浴间等电位安装施工的注意事项。

一、卫浴间等电位施工要求
7.jpg
进行卫浴间局部等电位联结时,必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可根据情况是否做等电位。


二、等电位端子箱安装位置
8.jpg
等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。


三、注意卫浴间内是否有PE线
9.jpg
注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

四、局部等电位施工验收
10.jpg

局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。

如果觉得有用,请在心里给我一个赞哦



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


未命名.png

全部回复(448 )

只看楼主 我来说两句
  • co1476718798164
    问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。
    有人说自来水能传导电,但是要明白自来水不是良导体,合格自来水的电阻比较大,在4分的PPR塑料管就算有220V的火线接水里,在水管里传导六七米后电压也下降到低于12V了。

    并且热水器燃气型的,是安装在阳台等地,不安装在卫生间,通过PPR热水管引进花洒。
    燃气热水器插头有漏电保护,配电箱也有漏电保护,并且插座有接地线。
    广东这边没有暖气管,卫生间的主要电器就是头顶上的照明和排气风扇了。
    我看小区邻居都没有哪家做了卫生间里有等电位联结的,开发商只是把卫生间插座的地线(同配电箱引来)和等电位联结端子箱引上来的地线连接一起,算是做了重复接地。

    但是,在网上查到,那些宣传卫生间等电位联结重要性的报道,说得很吓人,说是不安装就有什么风险,但是现实大家都不安装,并且水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等都没有连接等电位的接口。感觉国家在学欧洲,但是又没学到家就在住宅楼里强行推广。
    搞得现实中,没几个人的房子会安装这个,又把我这种胆子小的人吓得不轻。
    因为不安装,按照宣传说的有风险,但是安装了这个等电位联结也是可能带来别的风险,看到水龙头,花洒等地方有电线就不心安啊。并且不确定开发商做的等电位联结箱有没做好。问了几个电工也不会做。

    请论坛里的电工发表下看法,建议做等电位联结的,也说明一下,你自己家里的卫生间的水龙头,花洒等也做了等电位联结吗?
    2017-01-20 21:51:20

    回复 举报
    赞同2
  • 蜗蜗牛牛
    蜗蜗牛牛 板凳

    (1)“注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连”这句话不知道该如何理解,卫生间插座就算是单独回路,其PE线也都是从配电箱上的PE排上引来的,如果PE排带上电位,卫生间的PE线就会引狼入室带入危险电位。

    (2)卫生间做了防水后,人踩踏的地面还和LEB是等电位吗?


    2022-03-24 19:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。