想咨询下,变压器容量报告这样有没有问题的?有没有朋友做过变压器容量分析的报告,能否给一份详细的报告参考下,多谢了!

图片2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这张“交接试验报告”连绝缘都没测量,空载试验都没到额定值,还算什么功率试验?瞎扯,交接试验中没有功率试验一说,绝缘电阻、直流电阻、空载损耗、变比、阻抗,有用的数据一个也没有,叫什么试验报告?!
    2014-01-15 11:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • fengche1915
    fengche1915 板凳
    lingxuct 发表于 2014-1-14 11:04 好象有问题,空载试验为什么不做到额定电压,且CA数据没测量。所以这个我也不知道是否正确,人家做的