一台35/10KV主变,配置差动保护,高后备保护,低后备保护

请问高后备保护的电压闭锁是采用高压侧电压还是低压侧电压,有什么规程规定没有?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 沙发
    1、高后备过流保护电压取高压侧,低压侧后备取低压侧,不可接反,否则,当系统故障时保护拒动
    2008-06-27 16:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiangzhime
    xiangzhime 板凳
    个人经验

    降压变的话,一般考虑用低压侧电压做复压以提高灵敏度
    2007-09-25 16:37:25

    回复 举报
    赞同0