土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下小吃城类的建筑通风空调的一些问题

请教下小吃城类的建筑通风空调的一些问题

发布于:2007-09-24 16:12:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
呵呵,第一次作通风空调的活,请问下,1、小吃城里面人员数量不确定,新风量要怎么确定,2用了新风换气机,影响由排风次数算出的排风量吗,选排风机的时候用不用把新风换气量减掉,3、消防、排烟方面没接触过,想知道有什么注意事项
除了上面问的问题,想请各位达人介绍下新手初次接触这类项目需要了解哪些规范,注意些什么事情,
在线等答复,谢谢各位了
  • blackeye
    blackeye 沙发
    1)人数不确定的问题,每个新手都会遇上,一般有几个办法来应对:a)找小吃城经营者,请他们提供数据,不过由于小吃城在设计阶段时,经营者也许还没确定,所以这个办法可能行不通。b)自己去本地有代表性的小吃城踩点,获取第一手的资料,这是最可靠的资料。c)根据经验估算,小吃城应该比正规的餐馆要拥挤一些,餐馆通常按每平米0.4-0.5人设计,那小吃城就取高一点,比如0.5-0.7人。

    2)楼主确定要用新风换气机吗?我个人认为,小吃城往往是现场制作,厨具和进餐场所就在一起,每个厨具上都会设置局部排风设施,可能不需要再设置排风机了。如果厨房和进餐是隔开的,那么设置独立的新风机和排风机似乎更好,因为新风换气机要是达不到排风量要求,又要多设一套排风机,岂不是重复浪费?

    3)排烟的问题,请阅读高规、建规的相关内容。简单的说,就是看自然排烟的条件是否满足(外窗面积大于房间面积的2%、外窗距离房间最远点不超过30米),如果不满足,就要做机械排烟。
    2007-09-25 13:26:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两个防火分区可否合用一个排烟系统?

请教同层两个防火分区的排烟系统可否合用一个排烟系统?审图公司的同志说可以,你说呢?

回帖成功

经验值 +10