16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。
负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW
计算电流是 3.6/0.22=16.36A

请大家看看我算的对吗?
要是选断路器和接触器选多大的啊?
最好是梅兰日兰的产品。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • b7856840
    b7856840 沙发
    考虑到气体放电灯有整流器之类的,一般功率按光源功率的1.2倍考虑,再去计算电流,现在的金卤灯出厂灯具自带补偿,一般都能到0.9
    2008-12-25 16:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • xjtana
    xjtana 板凳
    单相供电:Pc=16(150+30)=2.88Kw Iw=2.88/0.22*0.5=26.18A
    空开选用:30A/1P
    三相供电:为使三相平衡16盏灯分为三个单相回路,选用最大相功率的三倍。Pc3=3*6(150+30)=3.24Kw Iw3=3.24/1.73*0.38*0.5=9.8A
    总空开选用:16A/3P
    单相空开:Pc=6(150+30)=1.08Kw Iw=1.08/0.22*0.5=9.8A 16A/1P
    2008-12-22 16:20:22