此建筑为六层砖混住宅(纯砖混非底框),看这个图自己大概核了一下,怎么都觉得疑问很多,作为新人又不敢随便质疑,只能向大家求助,望高手不吝赐教(若问题浅显望莫怪)。
问题:1.该雨棚板右侧有砖墙支撑,还能按照正常悬挑雨棚的计算方式计算吗?
2. 若没有右侧支撑的砖墙,而是单纯悬挑1500mm的雨棚,图中做的是现浇钢筋混凝土板,雨棚梁上900高(红色标注)的范围内窗洞高600宽2000,这样的抗倾覆能满足吗?若不满足需要做成钢结构的?
3.若图中受力没有问题,那么这个配筋如何呢?

1.png


2.png


3.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 岩枫
    岩枫 沙发
    雨棚梁顶竟然还开那么大窗户,抗倾覆怎么保证的????
    2015-06-26 16:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • 雨季
    雨季 板凳
    雨篷梁锚入两侧构造柱,计算一下抗扭行吗
    2014-02-12 10:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屌丝求助砌体结构的设计。。。

各位大神,小弟想请教下在农村家里有个砖混结构的一层楼房,现在想在上面加起第二层,但是房子起的15年左右了,楼板是90mm厚的现浇混凝土,不知道现在能不能直接再一层的上面直接加起一层呢?