土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来讨论一下电缆的压降问题

大家来讨论一下电缆的压降问题

发布于:2014-01-13 16:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • j979038397
    j979038397 沙发
    石大头 发表于 2014-2-17 13:47 单芯电缆的铠装材料不得选择磁性材料。确实没关注铠装材料,想想BTTZ的单根电缆都没问题 的,学习了。
    2014-03-03 16:29:03

    回复 举报
    赞同1
  • merrywidow
    merrywidow 板凳
    我爱喝绿茶给个降压软件下载吧
    2014-03-06 11:51:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电动葫芦,天车等操作手柄应该用多少伏的电压?

有人说用24-36v电压,请问在什么规程上有?

回帖成功

经验值 +10