土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工程项目安全检查隐患整改记录表

工程项目安全检查隐患整改记录表

发布于:2014-01-13 15:54:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]












工程项目安全检查隐患整改记录表
编号
01
工程名称
起重机厂搬迁技改项目部
施工单位
重庆建工工业有限公司
施工部位
施工现场
被检查单位
重庆凯顺劳务有限公司
检查情况及存在的隐患:
你司在1#钢结构厂房主体结构收尾及部分檩条安装作业过程中,分别存在如下重大安全隐患:
1、氧气瓶与乙炔瓶放置位置过近。2、梁上部分生命线有断接现象。3、在安装过程中,上下人存在吊车吊人上下问题。4、施工用电不规范(主要是电箱,使用合格电箱3C认证)5、部分工人未按要求佩戴安全帽。
整改要求:
1、作业工人必须按要求佩戴好安全帽、安全带、手套等防护用品,如不按要求执行,将对此现象处以200元/次/人的罚款。2、氧气瓶与乙炔瓶在使用时必须距离在5米以上,如不按要求执行,将对此现象处200元/次/的罚款。3、生命线必须重新检查和接好,如在发现有生命线未拉,或是断接现象,将对给与500元/次的罚款。5、对施工现场的用电进行全面检查,对不符合要求的电线、插头等立即进行维修、更换,对于电箱问题,请及时购置合格的3C认证电箱。
2、要求责任重庆凯顺劳务公司必须在9月1日前全部整改到位,否则项目部将按上述要求处以罚款。
2013年8月29日
检查人员签名:
年 月 日
被检查单位意见:
被检查单位负责人签字:
年 月 日



复查人(签字):
年 月 日
注:本表由施工单位填写,施工单位和被检查单位各存一份。被检查单位必须在规定整改时间内给安全部进行书面整改回复,若责任单位因自身原因没有在总包规定期限内将隐患整改到位的总包将对责任单位及责任人进行经济处罚或停工处理,损失有劳务公司自行负责。