土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 冷冻站设计中制冷剂泄漏的安全问题

冷冻站设计中制冷剂泄漏的安全问题

发布于:2007-09-24 15:54:24 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
现在的离心式冷冻机组采用的制冷剂一般是R134a,仅有特灵在中国和美国采用的是R123(特灵在欧洲也是采用R134a),大家知道,R134a是没有毒的,但是这种物质的蒸汽密度是大于空气的,一旦发生泄漏,将会排开氧气使人窒息,但是好像在一般的冷冻站设计中,对于R134a都没有安全方面的考虑,仅仅是对R123采取了探测报警及排风措施。请问各位老大,对于制冷剂为R134a的冷冻站是否应该做安全方面的考虑?应该采取什么样的措施?
  • lixun6605
    lixun6605 沙发
    工厂的那本暖通规范有一条说R134a制冷机房须做事故通风,不过理由是有毒。民用的规范上没说。本人理解是工厂制冷机房设备大,泄漏量大,应该设。但民用机房设备小,泄漏也小,不设也可。另外,R134a毒性为B1级,属微毒。
    蒸汽密度大一说到是头次听说。
    2007-09-24 21:31:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于暖通注册考试的好消息

参加考试,发现一个问题,我们省考专业的暖通只有100个不到,而电气和水的人员各有220个左右!新的甲级、乙级设计院资质的申报对水电暖要求的人数是一样的!物以稀为贵,暖通注册是最值钱了哦!

回帖成功

经验值 +10