大家好,我想问一下。我们公司总配 单母线分段,每段母线各有220KV的变压器带着, 下面分配采用双电源进线的方式。我的问题是平时总配的母联不合,在热备上。下面的分配的母联合着,如果其中一台变压器跳停,这段母线失电了,会不会因为下面分配母联合着,这段母线上又有电?如果是这样保护装置就不动作吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wkoo000
    wkoo000 沙发
    这种方案成熟的不能在成熟了,怎么会出现反送电问题?机械连锁,电气连锁是干嘛用的?
    2014-01-16 15:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujianghe886
    一般情况下母联是要做互锁的,如果你说的这种情况属实的话,会导致母联上有电的,很危险的
    2014-01-16 11:48:16

    回复 举报
    赞同0