继电保护 保护启动报警

发布于:2014-01-13 10:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有台10KV/0.4变压器,变压器保护报警为保护启动,但是没有动作就返回了。查看故障滤波电流A为570A,C为240A,B因为没有互感器无法测量。
检查变压器,电缆都很正常。
请教下这类问题的原因。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pirellizqs
    pirellizqs 沙发
    gike81 发表于 2014-1-14 09:16 估计是变压器投入是产生的励磁涌流造成的保护启动,因为涌流是瞬时产生的没有到达延时动作时间,所以开关不 …我的这个情况是在正常运行的情况下发生的
    2014-01-15 09:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • pirellizqs
    pirellizqs 板凳
    出线这个情况是毫秒级的,也就几个周波。。
    2014-01-14 16:00:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。