土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何确定单元住宅楼的各栋楼的计算电流?
不知道计算小区里面各栋楼的单元总配电箱的计算电流如何确定?
应该是按照建筑面积还是用电设备计算?该取多大的系数?

全部回答(4 )

  • wwqq6

    这样计算电缆会不会很大?:根据技术措施246页,如果住宅楼取提高型户型,则每户为6KW,6层12户,,根据表:
    1)如果“按三相配电计算时所连接的基本户数”时,计算三相进线电流时需用系数选0.95,计算功率就是6X12X0.95=68.4KW。考虑公共部分(路灯,弱电)为1KW。则总计算功率为78.4KW,功率因素取0.8,三相不平衡因素取0.8,则电源的计算电流为68.4/(380X√3X0.8X0.8)=162.4A.
    如果为TN-C-S系统,就要取70平方的4芯电缆了!(YJV4X70,埋地穿管考虑)
    就多层的一个单元,不会有这么大的计算电流吧?还这么粗的电缆?
    2)如果“按单相配电计算时所连接的基本户数”计算三相进线电流时需用系数选0.5,计算功率就是6X12X0.5=36KW,考虑公共部分1KW,则总计算功率为37KW,功率因素取0.8,三相不平衡因素取0.8,则电源的计算电流为37/(380X√3X0.8X0.8)=87A,考虑上级配电开关,取35平方的电缆!(YJV4X70,埋地穿管考虑),虽然还是偏大,但还说的过去

    各位老大,看看应该选哪一种计算方法?还是另外的计算?
    2004-11-25 08:06:25 来自 PC 评论 举报
  • lf88-92
    看你是计算单相回路电流还是计算三相回路电流了。12 户,计算三相进线电流是需用系数选0.95。
    2004-11-24 11:55:24 来自 PC 评论 举报
加载更多