土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 装修给排水的图片问题

装修给排水的图片问题

发布于:2014-01-11 23:14:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.过梁处得排水管道这种施工方法对吗,会不会造成日后管道堵塞,需要留检查口吗。
2.两个洗手池的与主排水管的连接方式对吗。
3.两根主管汇集的地方要有特殊处理吗。
请教各位专家,谢谢。

11.jpg


12.jpg


13.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lwq0624
    lwq0624 沙发
    不错呢~~学习到了东西!
    2014-02-13 09:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • wushengying1985

    第一张图,90度弯头使用错误,应该采用45度弯头。且这里是“乙”字弯,按照规范或者是强制性条文,应该加检查口。
    第二张图,没有原则错误。但是这个检查口没有什么意义,以后使用的时候要拆除吊顶,很麻烦。建议不做。在低山处理好久可以了
    第三张图,如果两根主管携带排水量较大,应该考虑汇合后将管道放大一号处理。
    2014-01-22 10:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多