请问:阻燃电缆(ZR),难燃电缆(NR),耐火电缆(NH)三者应用有何不同?
我单位的消防水泵(55KW)原设计使用的是耐火缆供电,现能否改为阻燃缆?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 皇城刀哥
    皇城刀哥 沙发
    3楼说得有道理,你在本站下载一个《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002规范,自己定吧,写的比国标详细的多,好规范啊。本站就有,我昨天刚下载的,祝你设计顺利。加油啊 !
    2007-04-26 12:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • whfe_wjm
    whfe_wjm 板凳
    按民用建筑电线电缆防火设计规程DGJ08-93-2002应用耐火缆供电
    2004-11-24 14:51:24

    回复 举报
    赞同0