土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于空气绝缘间隙问题

请教关于空气绝缘间隙问题

发布于:2014-01-10 21:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-10 21:15 编辑

设计施工说明:高压输电线路铁塔结构的空气绝缘间隙满足规定
外部过电压0.85M 内部过电压 0.5M
什么意思?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机房必须设置储油间吗?什么情况下可不设置

本帖最后由 cecily1987 于 2014-1-11 12:42 编辑 本人做的一个工程,工业厂站,需要一台200kw的柴油发电机。根据民用建筑电气规范要求,一刀切,应设置储油间。 但本人查找的样本,针对各容量的发电机,发电机房都有详细的设计,其中800kw以下的柴油发电机都没有储油间尺寸,且都自带底座邮箱。也就是说小容量的发电机可以不设储油间。 同时,国标图集柴油发电机房设计中,也对小容量的发电机房没有设置储油间。图集应该是遵循规范来设计的,否则不应由如此权威的机构来出版并作为设计参考,因此可以认为底座自带油箱的柴油发电机具备了储油间的功能,可以不另外在发电机房设置储油间,我的理解是正确的吗。各位审图专家是否应该变通考虑?

回帖成功

经验值 +10