请教一个室外消防的问题

发布于:2014-01-10 17:10:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在我在做一个厂区室外消防。

市政给水进水口只有一个,拟分成一路给水,一路室外消防。

厂区中间有一消防水池,从水池中引水作为室外消防的另一路水源。

现在的问题是,业主准备用工业水或者中水打进消防水池,

请问这样消防系统会不会存在污染给水水质的隐患。

该如何处理。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    同意沙发意见.补充一下,厂区从市政给水和网取水处,一定要设倒流防止器,生活给水和消防给水各一个.
    2014-01-13 14:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    生活给水管道与非生活给水管道严禁连接。
    2014-01-11 11:11:11

    回复 举报
    赞同0