土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计中附加箍筋和附加吊筋的问题

结构设计中附加箍筋和附加吊筋的问题

发布于:2014-01-10 16:50:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般次梁与主梁交接的地方要附加箍筋,这个箍筋有什么用处??有什么要求吗,比如直径、间距什么的??
附加吊筋一般在哪些部位加??吊筋有什么要求吗,比如直径??
土木结构设计行业新手,求大神指教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    amenzjb 发表于 2014-1-14 09:42 箍筋起到抗剪作用。直径同梁箍筋直径,间距50,左右各3根。当附加箍筋满足不了抗剪要求的时候,要附加的 …请问一下这个具体是那本规范有此要求的(每侧三根,间距50)
    2017-10-18 16:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • amenzjb
    amenzjb 板凳
    箍筋起到抗剪作用。
    直径同梁箍筋直径,间距50,左右各3根。
    当附加箍筋满足不了抗剪要求的时候,要附加的吊筋。
    吊筋直径大小可以自己手算下。
    2014-01-14 09:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一套发电厂主厂房图纸

一套小型发电厂主厂房的结构图纸,希望对大家有用

回帖成功

经验值 +10