一般次梁与主梁交接的地方要附加箍筋,这个箍筋有什么用处??有什么要求吗,比如直径、间距什么的??
附加吊筋一般在哪些部位加??吊筋有什么要求吗,比如直径??
土木结构设计行业新手,求大神指教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    amenzjb 发表于 2014-1-14 09:42 箍筋起到抗剪作用。直径同梁箍筋直径,间距50,左右各3根。当附加箍筋满足不了抗剪要求的时候,要附加的 …请问一下这个具体是那本规范有此要求的(每侧三根,间距50)
    2017-10-18 16:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • amenzjb
    amenzjb 板凳
    箍筋起到抗剪作用。
    直径同梁箍筋直径,间距50,左右各3根。
    当附加箍筋满足不了抗剪要求的时候,要附加的吊筋。
    吊筋直径大小可以自己手算下。
    2014-01-14 09:42:14